隨著時代的發展,中央空調工程以它具有舒適、健康的優勢特點逐漸得到人們的廣泛應用。單從使用性質來講可分為商用中央空調與家用中央空調;從使用功能來講又可分為單冷與雙溫(冷暖)中央空調工程;從制冷模式來講又可分為水冷中央空調工程與風冷中央空調工程。本期科瓦特小編要介紹的是中央空調工程施工現場各個工序應注意哪些環節要點?
暖通空調工程施工是建筑施工中的一個重要分項,其安裝施工是一個極為復雜的工程,其施工問題直接影響著整個工程的質量和進度。通常需注意的環節可從以下幾個方面著手:
一.施工準備
中央空調工程中,施工準備是一個非常關鍵的工序,是后續工序的基礎,正如古人所說:“兵馬未動,糧草先行”。
1、充分審核合同、圖紙等文件,做好施工組織方案
2、需要和各方溝通協調解決以下問題:
1、施工用水用電;生活區位置和生活用水用電;
2、材料堆放位置(既要離施工現場比較近,又不能影響別的專業施工);庫房位置(用來堆放工機具和各種閥件等輔材);
3、材料計劃編制(要有一定余量,因為每個工程都會有邊角料,所以不能按照圖紙上的尺寸編制,需求量大的管件計劃時要在圖紙的基礎上多計劃一些);
4、材料采購并確定材料進場時間;準備好開工前的資料(技術文件報審表、動工報告、安全技術交底等);
5、對工人進行安全施工教育;
二.盡量配合土建預留、預埋
剪力墻上的預留洞尤為重要,大部分工程等土建施工完畢以后,剪力墻上是不允許私自開洞的。如果機房在地下室,就會出現中央空調工程的機房設備還沒到機房,吊裝孔已經被封閉的情況。
三、管道支、吊架的制作和安裝
1、支、吊架的材料、型號一定要按照規范要求選取,
2、支吊架安裝前,必須要先除銹再刷漆;支吊架安裝時,尤其是中央空調工程主機房里面的支吊架安裝要注意:超過dn200的管道盡量做支架不要做吊架,避免影響建筑物結構;吊架盡量安裝在梁上,不要打在頂上,讓吊架承受剪切力,而不是拉力;不管支架或吊架,橫擔都不要做太長,避免跨度太大而下垂,使主機或水泵進出口上的軟接受力而變形。
四、設備、附件檢查
設備和附件檢驗是為了保證中央空調工程的系統可靠性,避免運行時出現不必要的問題。設備到場后要在監理在場的情況下開箱,并把隨箱所帶的資料保存好;帶電設備要做單機試運轉;閥門要抽檢做耐壓試驗。
五.管道安裝
工程干的好壞,取決于管道安裝是否規范合理。主機房管道安裝應該遵循粗管走下,細管走上,小管讓大管,有壓管讓無壓管的原則。主機、水泵進出口上面的閥門盡量做在一條水平線上,并且使閥柄處于便于操作的位置。每一趟管路的最高點要安裝自動排氣閥,避免管道里面存氣,影響水路循環。有供冷需求時,管道和支吊架中間要加防腐木托,避免發生冷橋,使支吊架上出現冷凝水。管道安裝時有很多閥門都需要螺栓連接,螺栓安裝時要把平彈墊片都裝上,避免運行時管道震動,時間長了螺母松動而漏水。
六.管道系統實驗
中央空調工程中做管道系統嚴密性實驗時,不僅要觀察壓力表,還要仔細檢查焊口和螺紋連接處是否滲水,看不清楚的地方最好用手摸一下。因為接口處少量滲水的情況下,壓力表的壓力是沒有明顯變化的,但是這些少量滲水日積月累卻能破壞吊頂。對于冷凝水管道的灌水實驗也是必不可少的。雖然冷凝水管不能有倒坡是常識,但在很多工程都經常出錯。
七.防腐絕熱
管道實驗完畢后,就開始做防腐絕熱。保溫一般用的是橡塑材料。保溫厚度要按照圖紙要求選用,保溫時一定要注意保溫管和管道型號一致。如果保溫管和管道中間有縫隙,冷凝水會存在于保溫管里,時間長了,會造成保溫管開膠,漏水。管道安裝時,盡量先把合適的完整保溫管套上,把連接口留出來,這樣不僅能加快施工速度,節省保溫膠和膠帶,而且減少保溫管接口,減少漏點。
八、系統沖洗和調試
清洗管道時一定要把中央空調工程主機進出口的閥門關死,把旁通打開,充水后進行整體循環,10分鐘后排出;如此反復幾次,直到排出的水不渾濁,沒有泡沫為止;然后打開過濾器,清理濾網。
系統調試時,要由專職調試人員檢查電路是否正確,閥門開啟是否正確,然后先開補水泵,把系統灌滿水后,開啟潛水泵、系統循環泵,最后開啟主機,進行調試。