工業空調是利用機內水循環系統將由風扇吹進來的空氣中的熱量吸收而達到降溫的效果,工業空調的效果是普通空調無法取代的,效率高,但是耗電量確實普通空調的八百分之一。
屋頂安裝、屋檐安裝、外墻安裝、窗口安裝、落地安裝、移動式
1、理論計算:
按常規空調冷負荷計算公式求出使用房間冷、濕負荷及送風量,再根據各種型號的環?照{(diào)可能提供的制冷量選擇所需環?照{(diào)的型號與臺數,所選環?照{(diào)的總制冷量必須大于使用房間的設計要求制冷量,余量一般可考慮10%。
2、經驗計算:
。1)一般環境要求換氣量25—30次/小時;
。2)人流密集的公共場所要求換氣量30—40次/小時;
。3)有發熱設備的生產車間要求換氣量40—50次/小時以上;
(4)在較潮濕的南方地區換氣次數適當增加,而較炎熱干燥的北方地區則可適當減少換氣次數。
應選用的環?照{(diào)的臺數≥要求降溫房間的體積×設計的換氣次數/所選環保空調的單臺實際出風量。
使用機組臺數計算方法:
場地體積(V)=室內面積(平方米)×送風口以下的高度(米)
房間換氣次數(次/小時)=環保空調總送風量(m3/h)/[室內面積(m2)×送風口以下的高度(m)];
使用機組臺數(N)=場地體積×換氣次數/所選機組風量
。1)從總體來說,環?照{(diào)最好選定安裝在建筑物的中部,盡量減少風管的送風阻力,縮短安裝管道的長度;若有條件盡可能將環?照{(diào)裝在降溫環境的主導風方向;
。2)環?照{(diào)可安裝在墻面上、屋頂上、或室外地坪上,但安裝環境應保證空氣通暢清新,特別不應裝在有臭味或異味氣體的排氣口處,如:廁所、廚房等,如果沒有足夠的門或窗,需安裝專門的排氣機,排氣量要保證達到環保空調總送風量的80%—90%以上;
。3)在環保空調安裝位置上,要確保其機架結構能支撐整個環保空調主機體和機口送風管道以及檢修人員的重量。
。4)安裝時要注意做好室內與室外之間管道密封防水,避免雨水滲漏。
(5)若在室內安裝。送風管必須與空調機之機型匹配,按實際安裝環境及出風口數量,設計合適的送風管道(較長管道一般采用變徑方式)。
(6)一般而言,設計的管道應盡可能縮短,分支應盡量減少,達到最小的風阻和噪音。